Jump to content
kovalchuk

Управление zoom камер Hikvision DS-2CD2683G0-IZS

Recommended Posts

Добрый день!

Есть проблема, не работает управление зумом камеры через интерфейс Линии.

система Линия 7.7.0_x64
камера Hikvision DS-2CD2683G0-IZS,
F/W  V5.6.2 build 190701

камера подключена как устройство PTZ,
протокол ONVIF 2.х
кнопки управления камерой появляются на изображении но камера на них не реагирует.
через веб-интерфейс камеры - zoom работает.
подробности настроек подключения камеры на вложенной картинке

прошу подсказать что нужно сделать чтобы заработало через Линию?

Спасибо!

Screenshot_4.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!
Указанны прямые RTSP ссылки.
При подключении по RTSP,   «Линия»  получает готовый, преднастроенный поток и никак не взаимодействует с камерой.  Т.е. настраить яркость, контрастность, цвет, разрешение, метод сжатия, скорость к/с, битрейт и  использовать PTZ - не получится. Настройте всё в веб интерфейсе самой камеры.
DS-2CD2683G0-IZS не является PTZ камерой, но если требуется подключить по ONVIF - оставьте в поле "Адрес" только IP адрес камеры. Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
1.) Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
2.) Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.

Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

камера без PTZ, но с функцией зума

как настроить управление зумом через Линию?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если требуется подключить по ONVIF - оставьте в поле "Адрес" только IP адрес камеры. Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
1.) Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
2.) Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.

Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте.

2 часа назад, kovalchuk сказал:

камера подключена как устройство PTZ

+

2 часа назад, kovalchuk сказал:

камера без PTZ, но с функцией зума

Вам не кажется, что эти два предложения противоречат друг другу?

2 часа назад, kovalchuk сказал:

кнопки управления камерой появляются на изображении но камера на них не реагирует.

Не реагируют она на них потому, что вы пользуетесь оснасткой PTZ-устройств в Линии.

Для того, чтобы зумирование работало через эту оснастку, у Вас камера должна быть оснащена не просто вариофакальным объективом, а вариофакальным электромеханическим объективом.

А то, что кнопки в этой оснастке на изображении появляются, это ещё ничего не значит. Они функционально должны в этой оснастке присутствовать и предназначены именно для PTZ-функционала.

2 часа назад, kovalchuk сказал:

через веб-интерфейс камеры - zoom работает.

Если Вы подразумеваете надстройку "Цифровой зум" в настройках "Изображения", то цифровой зум и PTZ-зум - это разные вещи. В первом случае - большей частью программно реализовано, во втором - аппаратно.

Для цифрового зума недостаточно протокола ONVIF, нужны, как минимум, поддержка этим протоколом цифрового зума + наличие в настройках Линии данной надстройки для двух-, трёх- и т.д. кратного программного приближения и данная надстройка должна располагаться в Линии там же, где и надстройки "Яркость", "Контрастность", "Цветность", "Битрейт", "Кодек", и прочие.

Такой надстройки в Линии нет. Она может присутствовать на данный момент только в родном ПО к камере + максимум, в ONVIF Device Manager. И то последний как-то под сомнением у меня.

По сему:

2 часа назад, kovalchuk сказал:

как настроить управление зумом через Линию?

Никак, если Вы правильно указали модель камеры, у которой, как правильно подметил Станислав, нет PTZ, да и заявлено наличие просто вариофакального объектива (то есть чисто механическая ручная регулировка).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!
Спасибо за предоставленный доступ.
Управление зумом камеры в «Линии» работает при подключении по ONVIF

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 17.02.2020 в 20:47, unlifer сказал:

Никак, если Вы правильно указали модель камеры, у которой, как правильно подметил Станислав, нет PTZ, да и заявлено наличие просто вариофакального объектива (то есть чисто механическая ручная регулировка).

у этой модели камеры есть несколько вариантов исполнения, в том числе с моторизованным варифокальным объективом,
им можно управлять через веб-интерфейс.
в интерфейсе это является частью управления PTZ

image.png.8777ccba755f9c802239dcfd428028e0.png

 

Благодаря неоценимой помощи Станислава, все заработало в интерфейсе Линии

image.png.e3ac7663bc65062b0dcb65ee3c29e9ab.png

 

Скриншот настроек подключения камеры,
может кому-то пригодится

shot_5.jpg.fccfb9e55cd905c34c3d0e8c1b7fe209.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Similar Content

    • By SergeyB
      Добрый день,
      В работе сервер на 32 камеры: 16 RVI, 16 hikvision, все пишется на 4-е "диска" 10Tb, по 2-а на каждую группу, параметры 1-го потока одинаковы, 2-й поток на камерах hikvision пишется с более высоким разрешением (настройки потоков камер, линии и суточный объем за сутки приложены, по одному каналу), все камеры заведены на линию по ONVIF 2, версия линии 7.7.0x64
      Итоговый перекос по объему почти в 2-а раза больше на камерах RVI, 20Tb хватает только на 28 дней, на камерах hikvision, 30-ть дней и порядка 8Tb свободного места остается.
      По кол-ву создаваемых файлов архива, в один файл пишется: 
      hikvision - от 50-60 минут (32 файла, вместе со 2-м потоком)
      RVI -  15-25 минут (84 файла, вместе со 2-м потоком)
      Почему такое различие в объемах хранимого архива и как это можно изменить (уменьшить объем занимаемого архива камер RVI)? (при одинаковых условиях записи)
       




    • By Bishamon
      Добрый день.
      Столкнулся со следующей проблемой: подключил камеру DS-I253M (купольная IP-камера). Видео идет (подключил по протоколу ONVIF (G.711 A-law)), но отсутствует звук как бы его не пытался настроить. С чем может быть связана проблема и как ее решить?
    • By kages
      Добрый день. У меня IP камера Hikvision. Через веб Internet explorer заходит но изображения нет. Просмотр не удалось. В чём проблема не могу найти. Помогите пожалуйста 
    • By WS_Michael
      Спасибо!
      Теперь есть смысл обновить до 7.4 ?
      У нас тоже наблюдается проблемка с (опишу в соответствующей теме)
       
    • By 525Alex1963
      Добрый день.
      Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
      Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
×