1 час назад, kovalchuk сказал:

у этой модели камеры есть несколько вариантов исполнения, в том числе с моторизованным варифокальным объективом

Так с этого и надо было начинать, так ведь сами же сказали, что камера без PTZ.

Даже если камера неповоротная, но есть моторизованный объектив - это уже считается камерой с PTZ.

А не работала функция PTZ потому, что для подключения хоть и был указан ONVIF-протокол, но подключали камеру с явным указанием URL по протоколу RTSP, соответственно и порт "эртээспэшный" 554 был указан. По этому протоколу и этому порту работают только видеопотоки.

А так - извиняюсь, недопонял :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помогите, плжалуйста подключить ptz камеру

DS-2DE2A204IW-DE3

прошивка:V5.6.14 build 190826

onvif никак не могу осилить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!
 Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
1.) Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
2.) Включаем ONVIF,  создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.

Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe.  Данные укажите личным сообщением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась по ONVIF ,  управляется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо за помощь! в упор не видел кнопку дополнительные настройки, буду знать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Similar Content

    • By SergeyB
      Добрый день,
      В работе сервер на 32 камеры: 16 RVI, 16 hikvision, все пишется на 4-е "диска" 10Tb, по 2-а на каждую группу, параметры 1-го потока одинаковы, 2-й поток на камерах hikvision пишется с более высоким разрешением (настройки потоков камер, линии и суточный объем за сутки приложены, по одному каналу), все камеры заведены на линию по ONVIF 2, версия линии 7.7.0x64
      Итоговый перекос по объему почти в 2-а раза больше на камерах RVI, 20Tb хватает только на 28 дней, на камерах hikvision, 30-ть дней и порядка 8Tb свободного места остается.
      По кол-ву создаваемых файлов архива, в один файл пишется: 
      hikvision - от 50-60 минут (32 файла, вместе со 2-м потоком)
      RVI -  15-25 минут (84 файла, вместе со 2-м потоком)
      Почему такое различие в объемах хранимого архива и как это можно изменить (уменьшить объем занимаемого архива камер RVI)? (при одинаковых условиях записи)
       




    • By Bishamon
      Добрый день.
      Столкнулся со следующей проблемой: подключил камеру DS-I253M (купольная IP-камера). Видео идет (подключил по протоколу ONVIF (G.711 A-law)), но отсутствует звук как бы его не пытался настроить. С чем может быть связана проблема и как ее решить?
    • By kages
      Добрый день. У меня IP камера Hikvision. Через веб Internet explorer заходит но изображения нет. Просмотр не удалось. В чём проблема не могу найти. Помогите пожалуйста 
    • By WS_Michael
      Спасибо!
      Теперь есть смысл обновить до 7.4 ?
      У нас тоже наблюдается проблемка с (опишу в соответствующей теме)
       
    • By 525Alex1963
      Добрый день.
      Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
      Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
×