arefyev-81 0 Опубликовано 26 Января 2011 Не работает управление поворотными камерами с помощью стандартной компьютерной клавиатуры. Линия 5.4.5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Января 2011 Здравствуйте Кнопка Num Lock не нажата? Скриншот “Общие настройки” => “Комбинации клавиш” прикрепите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
arefyev-81 0 Опубликовано 26 Января 2011 клавиша Num Lock не нажата настройки.doc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Января 2011 Попробуйте задать другие комбинации клавиш для управления. Убедитесь, что Линия может управлять этой камерой. Лучше это сделать в администрировании. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
arefyev-81 0 Опубликовано 26 Января 2011 Выяснилось, что для управления стандартной клавиатурой нужен преобразователь интерфейса для клавиатуры. Повортные камеры VISION HI-TECH VPD300WD Outdoor IP66 PAL 30x ZOOM. Какой преобразователь интерфейса нужен для них (название, модель)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Января 2011 Проблема была в том, что камеры изначальна были подключены к собственному пульту. Для того, чтобы ПО “Линия” могла ими управлять, нужно подключить управление к ПК. Это можно сделать, например, с помощью преобразователя интерфейса GATE USB – RS422/485, подробнее http://devline.ru/files/question.zip Камеры поддерживают протокол Pelco-D и Pelco-P, оба этих протокола поддерживаются Линией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В