Jump to content
Alex!

Сервер ----> Клиент , больше 400 м.

Recommended Posts

Доброго времени суток.

Есть уже давно запущенный объект, два сервера 16x6 и 4x8 объединённых сеткой. По проекту было заложено соединение серверов с офисом, который находится через дорогу. Монтаж был закончен в прошлом году, в этом – заасфальтировали дорогу и прилегающую к офису территорию .

Сейчас имеем: между серверам и клиентом больше 400 м (точнее сложно посчитать), заложена витая пара FTP, и стоят два хаба на концах. Всё как задумывала монтажная организация – только не работает. :):D:D:D:D:D

Ставить промежуточные не вариант, использовать wi-fi не получится. Через интернет очень дорого. Кто сталкивался и решил такую проблему, просветите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, Alex!

Надёжней будет обратиться с данным вопросом к разработчикам сетевого оборудования, например:

Zyxel http://zyxel.ru/

Cisco http://www.cisco.com/web/RU/index.html

D-Link http://dlink.ru/ 

Возможно, Вам подойдёт пара VDSL2 модемов http://zyxel.ru/content/catalogue/smb/network/vdsl/1001 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest 110
Доброго времени суток.

Есть уже давно запущенный объект, два сервера 16x6 и 4x8 объединённых сеткой. По проекту было заложено соединение серверов с офисом, который находится через дорогу. Монтаж был закончен в прошлом году, в этом – заасфальтировали дорогу и прилегающую к офису территорию .

Сейчас имеем: между серверам и клиентом больше 400 м (точнее сложно посчитать), заложена витая пара FTP, и стоят два хаба на концах. Всё как задумывала монтажная организация – только не работает. :D:D:D:D:D:D

Ставить промежуточные не вариант, использовать wi-fi не получится. Через интернет очень дорого. Кто сталкивался и решил такую проблему, просветите.

400 метров на витой паре на стандартных хабах? :)

Организатор великий оптимист. Мне максимум на 180 метров удавалось.

Была бы там хотя бы оптика можно было 2 "железки" поставить на краях.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Была бы там хотя бы оптика

Ага, хотя бы :)

Спасибо, буду думать дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это раньше надо было думать, при проектировании. Заложили бы оптику и было бы супер.

А сейчас только так

Share this post


Link to post
Share on other sites

400 м. это ещё ничего, у меня задача соединить на 5 км. с хвостиком. :huh:

Делал кто небудь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

уже как несколько лет есть кабель ТПП.

И делать предложили именно на нём :huh:

Вот и ломаю голову, как быть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fox, если других решений нет, можно попробовать сделать на SHDSL модемах. Учитывая реальные физические характеристики линий, технология shdsl позволяет произвести подключение на расстоянии до 6 км, если по этому кабелю дополнительно не передается сигнал от АТС. Многое зависит и от диаметра сечения кабеля http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1454

Вот здесь описаны примерные скорости на идеальной линии для P793H

http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1499

Характеристики модемов можно посмотреть здесь http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/1/11/33/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Доброго времени суток.

Сейчас имеем: между серверам и клиентом больше 400 м (точнее сложно посчитать), заложена витая пара FTP, и стоят два хаба на концах.

 

подобные грабли возникли года 2-3 назад, надо было линкануть удаленный офис, валялся кабель полевой телефонный, удаленность около 1 км была

решил следующим образом:

купил 2 VDSL мопеда Зухель Престиж 841 серии (Мастер и Слейв)

линканул их по медной паре (как у телефона вилочки приляпал)

а по концам патч-кордами к свитчам прикрутил

вуаля - 100 мегабитная сетка готова, скорость правда реальную не замерял - но на мопедах 100 мбит горели лампочки

 

dsc00224i.th.jpg вид спереди - слева Slave справа Master

dsc00225i.th.jpg вид сзади - слева Slave справа Master

dsc00226vj.th.jpg вид снизу - маркировка Master`a

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подтверждаю информацию, соединял Престижем 841 две локалки на удалении 300-350 м. Сначала все работало нестабильно, скорость приема центральным устройством (мастером) была сотни килобит, исходящая - единицы мегабит. В результате оказалось, что устройства из-за ошибки монтажников были соединены одним проводом, второй относился к другой паре (кабель ТПП).

НО ОНО РАБОТАЛО!!!

При корректном подключении скорость (исходящая от мастера) возросла до 32 Мбит/с, входящая до 7.

Позднее в целях увеличения скорости поставил модемы VDSL2 Zyxel P-871 (появились в продаже в конце прошлого года). Вещь изумительная. Тестирование на месте эксплуатации показало исходящую скорость около 80 Мбит/с и входящую около 45 Мбит/с.

Делайте выводы.