Alex Kuck 0 Опубликовано 14 Марта 2019 Приветствую, Вас!!! В сервере 4 платы видео захвата. Сейчас используем 25 IP PoE видеокамеры VeSta. Иногда неожиданно выключают 220 Вольт. ИБП 3000 ВА держит, но все же при разряде АКБ выключается. В bios выставлен автостарт при подаче питания. То есть при включении 220 Вольт запускается ИБП и соответственно видео сервер собранный на ПЭВМ. После чего 4 плата видео захвата определяется неправильно. Иными словами не может определить подключенные IP камеры и соответственно нет изображения и не ведется видео-архив. Даже значки не как при IP, а как при использовании аналоговых видеокамер. Но если снова его перезагрузить всё восстанавливается. Как будто аварийно ядро ПО Линия аварийно завершает работу и восстанавливается после "мягкой" перезагрузки самой ОС ПЭВМ. Архив с системной информацией прикрепил. Надеюсь на быстрый ответ. С уважением к Вам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Марта 2019 Здравствуйте !103 1.) Проблема наблюдается всегда на одной и той-же плате? 2.) В другое время проблем не наблюдается? Например с 2019-03-13 15:25:16 по 2019-03-13 17:47:22 3.) Загрузка процессора и оперативной памяти в норме? 4.) Если поменять платы местами, это что-то меняет? Для подтверждения ошибки, нужно обновить программное обеспечение до версии 7.6.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и информации об ошибках (как минимум - на время теста и желательно с этой платой на другом ПК). При обновлении с одного поколения на другое есть нюансы: 1. Просматривать архив шестого поколения в седьмом нет возможности поскольку архитектура была полностью переработана. Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы. После обновления можно попробовать скачать https://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки" для архивов шестого поколения. Подробно со скриншотами https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&p=11593 . Новая версия будет постепенно удалять архив старой, если для записи архива в новой указанны каталоги старой. 2. Версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы. 3. Настройки "Линия" попробует конвертировать. Если это не поможет решить данный вопрос, пришлите, пожалуйста, новый сбор сведений о системе личным сообщением, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 15 Марта 2019 (изменено) Здравствуйте. Цитата После чего 4 плата видео захвата определяется неправильно Как Вы определили, что платы определяются неправильно? В диспетчере устройств пропадают? + Цитата Иными словами не может определить подключенные IP камеры и соответственно нет изображения и не ведется видео-архив. Даже значки не как при IP, а как при использовании аналоговых видеокамер. Это никоим образом не говорит о проблемах с платами и \ или ПО Линия. Это стандартная схема работы ОС Windows - после сбоя электропитания запускается в режиме восстановления предыдущей точки восстановления, коей обычно является точка на момент установки ОС или обновлений ОС. + Цитата Но если снова его перезагрузить всё восстанавливается. Как будто аварийно ядро ПО Линия аварийно завершает работу и восстанавливается после "мягкой" перезагрузки самой ОС ПЭВМ Так как настройки не менялись в конфиге Линии, то после нормальной перезагрузки они и восстанавливаются. Изменено 15 Марта 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 15 Марта 2019 Главное при таких ситуациях - придерживаться 3 основных правил: 1. Хранить бэкап настроек. Можно даже сделать по расписанию автоматически через планировщик задач выгрузки файлов конфигурации или сбора сведений о системе с помощью Линии. 2. Если заметили что-то неладное - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОХРАНЯЙТЕ НАСТРОЙКИ. Зашли в Администрирование, увидели что какие-то настройки слетели (например, вместо IP-камер аналоговые входы отображаются), жмите Отмену и не сохраняя настроек выходите из Администрирования. Затем производите перезагрузку сервера. Не помогла перезагрузка - восстанавливайте настройки из бэкапа. 3. Чаще делайте точки восстановления системы вручную. В автоматическом режиме они чаще всего делаются криво - точнее делаются только при установке обновлений ОС, реже при установке нового ПО или драйверов, ещё реже (а в 99,99% случаев вообще не делаются) при изменении настроек сторонних программ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Admik 0 Опубликовано 15 Марта 2019 13 часов назад, Alex Kuck сказал: ИБП 3000 ВА держит, но все же при разряде АКБ выключается т.е. сервер с ПО Линия выключается аварийно? А в чем проблема чтоб ибп давал команду на корректное завершение работы сервера? что за ибп? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alex Kuck 0 Опубликовано 15 Марта 2019 Приветствую всех и благодарю тех кто отозвался и написал свои советы. Буду руководствоваться ими обязательно. Сегодня же создам вручную точку восстановления в ОС ПЭВМ как посоветовал Уважаемый unlifer. Если это не поможет, то придется действовать как написал Уважаемый Станислав. ИБП используется SRT-3000. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 15 Марта 2019 (изменено) Цитата ИБП используется SRT-3000 У него есть порт USB, с помощью которого можно подключить ИБП к серверу и настроить автоматическое отключение. Вот ссылка на программу для управления ИБП: https://www.apc.com/shop/ru/ru/products//P-SFPCBE100 Стандартный USB-кабель не подойдёт, надо искать чисто под ИБП (по идее, должен был идти в комплекте, но это не точно). Они, если мне не изменяет память с кем попало, имеют немного иную расшифку и, скорее всего, работает как шина RS-232 или -485. Точно не скажу. Изменено 15 Марта 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Admik 0 Опубликовано 17 Марта 2019 SRT-3000 так то есть и у фирмы POWERCOM В 15.03.2019 в 09:17, unlifer сказал: Стандартный USB-кабель не подойдёт, надо искать чисто под ИБП на этих моделях кабель стандартный, у самого в эксплуатации пяток ИБП APC от 1000 до 3000 ВА вот на младших моделях там да с одной стороны usb с другой rg -45 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 18 Марта 2019 Цитата SRT-3000 так то есть и у фирмы POWERCOM + на этих моделях кабель стандартный, у самого в эксплуатации пяток ИБП APC от 1000 до 3000 ВА Спасибо за поправки. Цитата вот на младших моделях там да с одной стороны usb с другой rg -45 Есть и кабеля, где с обеих сторон USB (с одной стороны для подключения к компу - тип A папа, с другой стороны для подключения к ИБП - тип B папа... вот как раз про них и говорил, что отличается распиновка от стандартных), а судя по модели от APC SRT-3000 (в частности, по фотографии задней панели на сайте) так вообще с обеих сторон тип A папа должен быть. Это очень даже не стандартно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В