oiprox 0 Опубликовано вчера в 01:39 Есть место оператора с ПК и 6-ю ТВ, на 5 ТВ показывает Линия 7.7, на 6м - Линия 8. При перезагрузке сервера ОС Windows запоминает порядок расположения мониторов, а вот Линия - всегда их путает. Тот, что был 1м стал 5м, 2й стал 6м и тп. Сначала грешил на старую Линию 7.7, но у Линии 8 та же проблема. Есть ли какая-то возможность жестко привязать порядок мониторов, например, к системным параметрам? Очень неудобно постоянно перенастраивать порядок мониторов. Спасибо за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано вчера в 09:17 Здравствуйте! Вероятнее всего, проблема в использовании телевизоров вместо мониторов. 1.) Уберите автозагрузку программного обеспечения «Линия 7» и «Линия 8» 2.) Настройте Линию 8.6.0» на работу с мониторами. 3.) Перезагрузите компьютер и после инициализации всех телевизоров запустите «Линию 8.6.0» Если расположение сбилось, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе на почту https://devline.ru/contacts/ с описанием ситуации. Расположение конфигурационного файла «Линия 7» : "C:\ProgramData\DevLine\Linia\monitors.cfg" Расположение конфигурационного файла «Линия 8» : "C:\Users\User\AppData\Local\observer\monitors.cfg" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В