orisun 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Добрый день, подскажите, это я что-то не так делаю или так должно быть. Камеры - HiWatch, IPC-T082-G2/U Сервер - Line8, centos7 Вопрос следующий, с камеры отдаю 15к/с, но Линия упорно пишет что 25к/с и не дает изменить этот параметр. Данные идут по rtsp. Сервер случайно не преобразует ли этот поток у себя в 25 кадров при сохранении? И почему нельзя в Линии изменить параметр "Захват"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Здравствуйте! Цитата Данные идут по rtsp Все настройки потока на камере, «Линия» ничего не перекодирует. Какой поток от камеры получаем, с тем и работаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
orisun 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Понятно. Но не понятно зачем тогда выводить информацию 25-ти кадров в интерфейсе Линии? Или есть подозрение, что это камера шалит, и по rtsp отдает 25 кадров? Мне в целом для понимания, я и не против 25 кадров писать, но по тестам мне вполне хватает 15-ти, и до 15 я опускал только по соображениям экономии места под архивы. Как бы проверить, сколько кадров сейчас сохраняется в архив по факту? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Марта 2023 «Линия» не может получить настройки, поэтому и показывает это значение. Если на OSD информация о потоке верная - всё в порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
orisun 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Да, на osd рисует 15к/с. Отлично, тогда вопрос снят и предложение к разработке прятать тогда это поле, если не получается распознать/изменять количество кадров, чтобы не возникали такие вопросы как у меня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В