Как решаете вопрос по резервному питанию компа?

Рекомендуемые сообщения

Господа, поделитесь инфой, как Вы решаете вопрос по бесперебойному питанию компа на котором стоит "линия".

 

У видеорегистраторов с этим по проще.

 

А на "линии" как решить его?

 

Заранее благодарен.

 

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте?

Суммарное потребление всех устройств (как минимум ПК и камеры)?

Требуемое время бесперебойной работы?

Почему решили, что с видеорегистраторами проще? Потребление хорошего (!) например 16-канального видеорегистратора плюс-минус такое же.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Камер как раз 16 шт планируется.

Сколько они примерно потребляют? 1А? значит 12Вт 1 камера = 192Вт.

Мощность БП компа - 400 - 450 Вт.

Выходит 650Вт примерно.

 

Какой ИБП подобрать чтоб 2-х часовое отключение не сказалось на видеонаблюдении?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

120 минут довольно много.

Попробуйте посмотреть здесь http://tu-energy.ru/index.php?content=consult&modul_id=6 или здесь http://www.rvip.ru/ups/index.shtml

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Камер как раз 16 шт планируется.

Сколько они примерно потребляют? 1А? значит 12Вт 1 камера = 192Вт.

Мощность БП компа - 400 - 450 Вт.

Выходит 650Вт примерно.

 

Какой ИБП подобрать чтоб 2-х часовое отключение не сказалось на видеонаблюдении?

Вы хотите запитать Блоки питания видеокамер от беспкребойника 220В ? Мшьность которую вы указали по выходному напряжению 12в не сответсвует потребляемой мощьности блока питания т.к. не придумали еще трансформаторы и стабилизаторы с КПД 100%

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

120 минут довольно много.

Попробуйте посмотреть здесь http://tu-energy.ru/...sult&modul_id=6 или здесь http://www.rvip.ru/ups/index.shtml

Ну а сколько обычно надо для резерва?

У Вас ведь есть опыт построения таких систем, может подскажете что советуете ставить клиентам?

Камеры можно и отдельно запитать. Что-то типа БИРП для этого использовать.

Мне просто интересен опыт других участников этого форума.

Каким образом у них сделано резервное питание компа.

и на сколько времени.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Камер как раз 16 шт планируется.

Сколько они примерно потребляют? 1А? значит 12Вт 1 камера = 192Вт.

Мощность БП компа - 400 - 450 Вт.

Выходит 650Вт примерно.

 

Какой ИБП подобрать чтоб 2-х часовое отключение не сказалось на видеонаблюдении?

Вы хотите запитать Блоки питания видеокамер от беспкребойника 220В ? Мшьность которую вы указали по выходному напряжению 12в не сответсвует потребляемой мощьности блока питания т.к. не придумали еще трансформаторы и стабилизаторы с КПД 100%

Камеры можно и отдельно запитать. Что-то типа БИРП для этого использовать.

Мне просто интересен опыт других участников этого форума.

Каким образом у них сделано резервное питание компа.

и на сколько времени.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На опыт других тут смотреть не надо- тут важно оптимальное решение самого монтажника из расчёта цена-качество и чего хочет клиент. Блоки питания камер (как я понимаю аналоговых)лучше запитать от ИБД 12В: Рекомендую фирму "Бастион"(посмотрите на их сайте) можно выбрать любые источники питания, в раличном исполнении по любые АКБ + наращивать резервные источники питания- всё дело в цене вопроса. Выбор производителя АКБ тоже имеет важную роль(При заявленной емкости продукция разных производителей может отличаться чуть ли не в 2 раза)я напрммер рекомендую продукцию "Delta".Системник рекомендую запитать от UPS ну не меньше 2000W,монитор к нему подключать не стоит.( бесперебойников 350-650W хватит маккимум на 1.5-3 часа в зависимости от АКБ)

Поребрляемый ток камер как вы выше указали 1А (это как правило максимальный) с таким потреблением камера должна быть с мощным ИК прожектором + подогрев гермокожуха. (обычно камера потребляет 70-300mA см. инстукцию, там указан максимальный ток)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полностью согласен с Валерием. Иду тем же путем на камеры ставлю ИБП 12В.Комп от нормального online UPS.Кстати сейчас появились китайские UPS которые не любят повышенное напряжение (235-240). В них нет автотрансформаторов.То есть они переходят на АКБ не только когда нет напруги а еще и когда она выше 220в. по этому лучше что нибудь конторы (APC - American Power Conversion) да и аккумуляторы у них получше стоят

Изменено пользователем nik_nik

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×