Валерий 0 Опубликовано 17 Июля 2011 Приобрёл 9 блоков питания ББП-20 сомнительной фирмы ACCORDTEC,все одинаково нормально не работают. Осцилограииа в прикреплённом файле. помехипопитанию.rar Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 20 Июля 2011 Спасиб. Учтём. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) Не стал создавать новую тему, отпишусь здесь. Со своей стороны добавлю: не используйте блоки питания от Телеинформсвязь БП-24-2 и ему подобные (рассчитанные на бОльший ток нагрузки) для питания купольных камер. Есть высокая доля вероятности выхода из строя камер - проверено на грустном опыте. Не смотря на то, что в большинстве магазинов он числится как стабилизированный блок питания. На самом деле это не так. Его схема до боли проста - понижающий трансформатор и параллельно ему (но последовательно друг другу) светодиод и токоограничивающий резистор + на выходе ~24В диод для защиты от КЗ. При заявленных 24В на холостом ходу выдаёт 25-27В, при наличии нагрузки 23,5-24,5, в момент же резко выключения и тут же резкого включения (уже молчу про перепады напряжения в электросети, в некоторых случаях и ИБП не помогает) способен выдавать до 33В. В крайнем случае, такой БП необходимо допиливать напильником, причём конкретно допиливать Либо использовать для устройств с встроенной схемой стабилизации, имеющей запас прочности по току и напряжению. Изменено 22 Января 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В